市政消火栓的保护半径不应超过150m,且间距不应大于120m。建筑室外消火栓的数量应根据室外消火栓设计流量和保护半径经计算确定,保护半径不应大于150m,室内消火栓宜按行走距离计算其布置间距,按2支消防水枪的2股充实水柱布置的高层建筑,消火栓的布置间距不应大于30m。