最直接的区别就是双连锁需要火灾探测器与闭式洒水喷头都动作,管道才会充水;而单连锁只需要火灾探测器动作,管道即会充水。另外则应注意二者的适用场所有所不同。
(1)处于准工作状态时严禁误喷的场所,宜采用仅有火灾自动报警系统直接控制的预作用系统;(单联锁)
(2)处于准工作状态时严禁管道充水的场所和用于替代干式系统的场所,宜由火灾自动报警系统和充气管道上设置的压力开关控制的预作用系统。(双联锁)
